Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

Les pompes a condensat clim.
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 01-01-2012 12:22

Bonjour,

je souhaiterai partager mon expérience ( petite) sur les pompes a condensat que vous utilisées et leur avantage ou inconvénient.

1 ere chose une pompe c'est un dépannage en plus donc quand on peut on en met pas.

comme ça ce point est clos.

J'aime bien utiliser les peristatiques car pas de flotteur a coincer ou a se boucher.

L'inconvenient les flexibles a remplacer regulierement ( mais en general 1 ou 2 de livré en plus.

On utilise des gotec mais on a une serie qui lache souvent.

Si je peux pas utiliser de peristatique c'est donc a flotteur et en génerale je creuse le mur pour enfiler le flotteur afin d'avoir de la place tranquil.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4211&forum=94