salut et bonne soiree a ts
avec l ami marcel11
si ton compresseur ne cherche pas a monter en puissance,et que ton reffoulement n est pas elevee
tu peut te focaliser sur les element de regulation,sonde HP/bp ainsi que les transducteurs.
maintenant si ton cp fait le yoyo,monte puis redessent pour se stabilser a une frequance plus basse
toute en ayant un reffoulement elevee,il est tres probable qu il monque de charge,
cordialement