Salut,
Pour ta PAC qui marche au ralenti il faut vérifier :

- câble blindé sur thermostat avec blindage raccordé à la terre
- regardes si le moteur du détendeur électronique est bien enfoncé dans l'axe; il arrive qu'en ceintrant le cuivre on le déclipse
- vérifie la charge de réfrigérant

Et tiens nous au courant, stp, merci d'avance