Citation : marcel11 

Adel si tu souffle a 4° tu évapore a T° négative ,donc tu prendra en glace?
J'ai pas ton expérience sur les VRV ,mais j'ai rarement vu une clim en mono ou multi en inverter évaporé en négatif si elle fonctionne correctement


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour Marcel,
Sur un VRV, DRV ,etc ..
Rien d'étonnant, tu ne peux pas prendre en glace, le groupe va se mettre en régulation...
Mais effectivement toi, tu peux mesurer des températures de soufflages proche voir inf a 0°, ( a l'instant T..), mais l'évap ne prendra pas en glace
Xavier