Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

reglementation T* de soufflage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 15-07-2012 09:54


salut gentleman et bonne journee a ts
en ce qui concerne la reglementation je suis comme mes confreres,j en connait pas.
en ce qui concerne les 4° en soufflage: ton installateur a dit vrais,et ne t a pas barratiné en detente directe et sur une clim qui n a aucun souci on peu avoir des T° de soufflage avoisinant les 0°,mais cette donnée et directement influencée par la T° de reprise quelle a ete la T° de reprise lorsque tu avait les 4° en soufflage?? tu aura compris que 4° n est pas obligatoirement synonime de dysfonctionnement,mais il ne manque la T° de reprise.
pour les 10K de deltat entre entree/sortie d aire: c est amplement sufisant sur certaines applications de type eau glacee "ventilo convecteur par exemple". en detente directe,c est le stricte minimum que ton ui se doit de fournir.tu peux meme t inquieter que ton ui ne fourni qu un delta de 10K .
pour eviter ce genre de deconvenu,je conseille a mes clients de ne jamais depasser un delta T° interieur/exterieur de 7K.
tu parle de bureaux,est ce un oppen space ou des bureau cloisonner?
pour les oppen space,le probleme vient sur tt du fait que sauvant ils ne mettent qu une seule TLC pour X K7 et bien evidement cette TLC est ou mal placée ou influencée.par consequant tu demande 23° il fait deja 20° mais elle ne s arrete pas est ce ton cas????
bref il nous faut plus d info car 4° en soufflage si je doit prendre en compte que cette donnée,he bien je dirai y a pas de probleme sur ton vrv.
la T° de reprise ,la configuration des bureau,TLC unique ou multiple,regulation sur sonde de reprise ou TLC,consigne,...etc
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5069&forum=93