Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

charge R410A
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 16-05-2012 12:54

Citation : AAC 

Citation : xavierc 

Citation : AAC 


Le R32 à un poids moleculaire de 52,02g/mol, le R125 lui de 120,022 g/mol. Donc qunad tu as une fuite tu perd plus de R32 que de R125. Donc tu a inevitablement un changement des propriétés de ton R410 initial. Perso lors de probléme de fuite je récupére le gaz pour le peser et si il y a un manque de plus de 15% je remet du gaz neuf. 

Bonjour,
C'est plutôt le point d'ébullition différent qui va faire évaporer un fluide avant l'autre ( comme le dit AGfroid avec une si faible différence de température ) , mais pas avec une conséquence telle que le mélange sera détitrer c'est dire que le mélange changera dans ses proportions, du reste comme le R404A, le 402,408,409 enfin toute la série 4..

Xavier
Ah, c'est compliqué le froid !


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 


Oui, mais si le mélange change dans ses proportions il change de capacité.  

Oui, tout a fait exact, mais comme il est impossible de faire changer ses proportions, rien ne changera , donc charger en gaz ou en liquide sur R410A, ne changera rien du tout !
Xavier
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4730&forum=93