charge R410A
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 15-05-2012 07:58

Citation : xavierc 

Citation : AAC 


Le R410A est un fluide frigorifique stratosphérique il est composé à 50 % de R32 (difluorométhane) et à 50 % de R125 (pentafluoroéthane).

Bon, ma question était mal posé , qu'est ce cela va changer a sa charge ?

Xavier

maclimatisation.com 

Le R32 à un poids moleculaire de 52,02g/mol, le R125 lui de 120,022 g/mol. Donc qunad tu as une fuite tu perd plus de R32 que de R125. Donc tu a inevitablement un changement des propriétés de ton R410 initial. Perso lors de probléme de fuite je récupére le gaz pour le peser et si il y a un manque de plus de 15% je remet du gaz neuf.