demarrer um sroll a froid
sur pratiquement tous les vrv tu a um prechauffage controler par ume sonde carter.se prech. est necessaire.ume huile avec ume tp trop basse est remplie de fluide,donc niveau lubrification
si en plus l'huile doit monter a la partie sup. du cp (scroll)
l'astuce est bonne,mais je conseille de retirer la sonde carter e chauffer le carter cp (15 a 20 mn) avant de demarrer