Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

astuce redemarage VRV mitsu aprés coupure elec
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-01-2012 09:14

salut mars et bonne journee a ts
c est tjr entre le noir et le blanc que la carte n envoie que +ou- 1,5V. on vois bien sur la 4eme photo=1,016V.
il est claire que si l on connait pas cette specificité de chez mitsu,on peut hativement conclure a un defaut de carte inverter et/ou module de puissance.imaginons qu un technicien diagnostic un cp HS ou toutes autre element qui necessite l arret de l installation en attente des reparation,le tech en question coupe le jus puis s en va.qlq jours plus tard il revient pour faire ses travaux(sur tt en hiver)lorsqu il mettra en route,le vrv partira systematiquement en mode prechauffe cp.si le tech ne connait pas se mode qui peut durer plus que 2H il conclura que c est la carte qui est HS.et imaginon que cette fois si soit il oublie ou il decide qu il n est pas necessaire de couper le jus,puis repart en attente de remplacer la carte.au plus tard le lendemain matin,son vrv redemarera tt seul tranquilement,et il fonctionnera parfaitement .
c est pour cela entre autre qu il ne faut pas couper le jus sur un vrv,mais preferez soit créer un defaut com en enlevant le bus,soit un defaut autre en debranchant le pressostat hp/bp par exemple.sauf si on a pas le choix,dans ce cas il ne faut pas etre surpris au redemarrage .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4328&forum=93