Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

astuce redemarage VRV mitsu aprés coupure elec
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-01-2012 09:27

salut et bonne journée a ts
j aurais aimé joindre se poste a celui d un autre forumeur,qui paralit de la decouverte qu il venait de faire,concernat un type de redemarage specifique a mitsu,mais je ne retrouve plus son poste .
ce n est pas vraiment une astuce,mais cela pourrais aider pas mal .
donc si pour X raison on est amener a couper le jus sur un vrv mitsu,et que la coupure depasse la demi heure ( surtt en hiver avec T° ext basses).lors de la remise en route,ne soyez pas derouté par le fait que le cp semble demmarer,mais sans pour autant pouvoire comprimer.
si vous tendez l oreille vous entendrez le cp tourner en faisant un bruit bizaroide,et si vous regardez les pressions elles seront equilibrées .
tout cela est normale,car la carte inverter n alimente que 2PH/3 a 15OV,on pourrait croire que le module de puissance merde,mais ce n est pas le cas.
cette manoeuvre a pour but de chauffé les enroulement du cp et par conscequant de chauffé l huile dans le carter.cette periode pres chauffage peux durée entre 2H a 24H tt depond de la duré de coupure et de la T° ext.
si on est pressé,il faut faire demarrer en mode teste.switche SW3= 1 et 2 sur on avec decapeur thermique sur carter du CP. ainsi le vrv mettera +ou - 1/2 a redemarrer.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
sur la quatrieme photo on vois bien que la carte ne delivre que 1 V. et sur la derniere photo desolé c est flou la colone de gauche c est le SW3 les switches 1et2 sont en on.
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 28-01-2012 09:35

SAM_2334.JPG

SAM_2335.JPG

SAM_2336.JPG

SAM_2337.JPG

SAM_2338.JPG

SAM_2339.JPG




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4328&forum=93