bonne soiree a ts
lorsque on est sur un vrv mitsu et que l on sais pas si c est la carte inverter qui merde ou le cp,il faudras couper le jus debrancher la broche CN6 schunte sur la photo. enlever les 3 phases
remetre le jus puis refaire de la demande
dés que le ventilo demarre mesurer si la tension est equillibré sur les trois phase ou pas si equilibrées c est le cp,si pas equilibré c est la carte.
dés que je serais sur vrv mitsu je vous fairais qlq photos sur les points a mesurer sur la carte commande et inverter.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"