Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

Astuces Daikin
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 25-10-2011 00:54

Citation : fifidelasorbe 

salut chouchen

La dernière fois que j'ai entendu parlé de chouchen c'était après une longue soirée de beuverie à brest, j'en ai encore mal aux cheveux rien que d'y penser

Pour en revenir à ta question le vrv se met en régulation préventive quand certains paramètres dérivent trop. Je te fais un topo de tout ça demain dès que j'aurais ma petite bible avec moi

bah c'est ça aussi !!!! 



Merci d'avance FIFI pour les infos.

Et ravi d'apprendre que tu as fait connaissance avec les bonnes choses du "bout du monde", t'es pas tombé en arrière au moins ( comme le veux la légende), de toute manière ce soir la tu devais pas être le seul !!

Pour en revenir a nos machines, j'ai déja eu plusieurs appercu de ces modes de régulation préventives, j'utilise depuis 3 ans maintenant le CHECKER type 3 qui permet justement de se rendre compte de ce genre de modes de protections.
Mais comme le CHECKER n'est qu'une interface de lecture après ce sont nos meninges qui luttent !!!

Donc voila par moment ça aiderait de connaitre ce que les ingénieurs de chez DAIKIN ont placés dans leur programmes.

Pour ADEL : ne t'en fait pas j'ai déja toute une pléthore de manuels

Par contre ils ne sont pas si précis que ca, toujours mon exemple la doc Sif39-302 dis qu'en cas de monté de la HP au delà de 3.48Mpa le CP INV descend de 3 paliers, si la HP monte toujours on met le CP STD en attente pour 5 minutes et si ca monte toujours on met l'UE en attente.

Donc ils ne parlent pas de la vitesse du ventilo ni de la fermeture du détendeur de sortie ( alors que je l'ai constaté de mes yeux )

Bon voila je pense que des fois ils faut un peu plus d'infos que ce que donnent les manuels .

C'est pour ca qu'on a des super forums avec des mecs sympa !!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3892&forum=93