Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

Astuces Daikin
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 24-10-2011 21:11

Citation : chouchen56 

j'entend par la ceci: par exemple le truc de base, un problème de HP haute .

Quels vont êtres les éléments pris en compte par UE pour déterminé son augmentation de la HP ( le capteur HP ) quels vont êtres les seuils determinés ( je crois 52°C de T° de condensation de tete ) et quelles vonte tres les actions ( fermeture du détendeur de sortie, mise en 7 émé vitesse du ventilo-condenseur, ralentissement du CP inverter et bloquage des CP STD )

Voila , bien sur y'en a lein d'autres et je ne les connais pas tous et ces infos sont dur a obtenir . 


salut chouchen

La dernière fois que j'ai entendu parlé de chouchen c'était après une longue soirée de beuverie à brest, j'en ai encore mal aux cheveux rien que d'y penser

Pour en revenir à ta question le vrv se met en régulation préventive quand certains paramètres dérivent trop. Je te fais un topo de tout ça demain dès que j'aurais ma petite bible avec moi

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3892&forum=93