Re
A ce moment la , si tu prend la sc sur la quatrième ui tu aura par exemple 7k ou 8 ou plus au lieu des 2 a 5k .
En arretant une ui et si y a manque de gaz , l ui se mettra a avoir une bonne sc et a refermer le detendeur jusqu a se coller sur les 300 impulsion comme les autres .
Si en revenche rien ne change , alors ce n est pas un manque de gaz et la faut vérifier le detendeur , les sondes , la ligne liquide etc .

Tu dis qu en hivers cela semble etre une catastrophe , a partire de qu'elle temperature extérieure l installation rame t elle ? La puissance est elle adequate pour les besoins ?

A mon avis commance par t assurer que la pac est bien dimensionnée ensuite poyr l huile acide , tu peux partire sur du rincage , nettoyage , mise en place d un deshy antiacide avec 3 vannes de service .
Le deshy sera monte en parallèle de la ligne liquide ( en bypasse) . Il existe des solution anti acide que personnellement j ai deja utilisé .
Le deshy etant en parallèle avec vannes amont/aval , donc suffira de remplacer autant que nécessaire .
Une fois le circuit sein tu isole le deshy et le fluide suivera la ligne liquide traditionnelle .
Cordialement




"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"