Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

rajouter du FF sans bouteille ? et outillage test acidité
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 23-09-2016 21:53

Bonsoir,

Prenons les problèmes dans l'ordre, et les questions ...; une par une .... au risque de s'emmêler les pinceaux.
Citation : kaki34 merci de ta réponse, j'ai 4 jeux de manos et je suis tout seul pour travailler.
sinon brancher des manos c'est long il faut la pompe à vide amener parfois 50m de cable etc...
ensuite rajouter juste un peu de gaz c'est problématique si fuite sur phase gazeuse.
le but c'est une astuce pour simuler un rajout de gaz sans rajouter réellement de gaz sinon ce n'est pas une astuce...

1) Les manos:
- Vous en avez 4 jeux ... ok ... et alors? Où est le problème??
Si vous êtes perdu parce qu'il y en a quatre, prenez un mano électronique qui vous fera du tout-en-un! C'est une solution comme une autre...

- Tout seul pour travailler .... et alors? Beaucoup d'zntre-nous sont seuls en intervention également! Et vous savez quoi: On s'en sort souvent très bien comme celà!
Au moins, vous n'avez pas à surveiller un apprenti qui pourrait se faire mal dans un coin ( ni devoir téléphoner au boss pour lui annoncer que le "bleu" est aux urgences!! Dans le camion, si vous vous sentez seul, allumez la radio!!

- Concernant la fuite sur phase gazeuse: de toute façon, sans manos, vous ne saurez jamais quelle quantité de FF l'installation a paumé!!
Pour savoir s'il y a un manque de FF, au minimum il vous faudra des manos pour récupèrer ( et peser la charge résiduelle )!! Donc, manos toujours obligatoire.
De plus, selon que le FF soit un zéotrope ou azéotrope, la situation se complique encore un peu plus, car selon le % perdu .... il vous faudra refaire une charge neuve et complète avec du fluide NEUF ( et cela, quasi au gramme près ) !!
Donc, dans tous les cas de figures, le(s) mano(s) sont obligatoire(s)! Electronique ou pas, ca on s'en fout ... mais il faudra sortir le matériel du camion, et ce même si le technicien a la flemme.

2) Vous dites " le but c'est une astuce pour simuler un rajout de gaz sans rajouter réellement de gaz " ....
Là, j'ai beau chercher, mais je n'en vois pas l'intérêt!!
Hormis, perdre son temps, faire attendre le client suivant, et ( au passage ) se faire payer des heures à rien faire!!
Vous pourriez certainement nous expliquer votre point de vue??!!

@+