Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

monosplit
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-03-2016 21:56

Parlons-nous bien de la même chose??
Tu nous dis
Citation : Charles19 ... je veux récupérer tout le fluide de mon monosplit ...
... Donc, on est bien avec la clim à l'arrêt, et station de récup correctement connectée avec les manos.
Dans cette configuration, tu vas dans un premier temps récupérer le liquide ... et, seulement lorsque les pressions seront acceptables, tu récupèreras la fin du fluide, en phase vapeur ( à condition que le compresseur de ta station de récup soit ok et que les vannes soient correctement manoeuvrées.
Cela me paraît logique, non??

A toi de voir si, sur le parcours du ff, il m'y a pas nécessité d'utiliser un aimant permanent ... au cas où ...
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10596&forum=93