Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog
Sana07
27  
 

  Posté : 09-08-2015 11:14

Citation : beru 

le 407 contient 52% de 134a qui peuvent s'echappé en BP et faussé tes valeurs surchauffe et sousref
verifie les intensitées de tes ventilo condenseurs :ils peuvent etre legerement grippé et diminués fortement debit d'air
nettoyage condenseur au compresseur d'air
bon courage
 

Salut beru! Tu veux sans doute parler du glissement? Je calcule ma SC et SR avec la valeur pression lue au mano et la réglette...j'ai appris comme ça



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9985&forum=92