Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog
beru 11
Posté : 08-08-2015 19:29
le 407 contient 52% de 134a qui peuvent s'echappé en BP et faussé tes valeurs surchauffe et sousref
verifie les intensitées de tes ventilo condenseurs :ils peuvent etre legerement grippé et diminués fortement debit d'air
nettoyage condenseur au compresseur d'air
bon courage