Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog
Sana07
27  
 

  Posté : 23-07-2015 19:56

Donc, j'y suis retourné ce matin, hier il a tenu toute la journée sans couper en Hp, en sachant que j'avais déconnecté 5 compresseurs sur 12, la puissance est là!

J'ai fait le test des incondensables...rien à signaler de ce coté là

Merci Adel pour les codes, j'ai pu faire mumuse :) Je trouve aussi que le pro dialog est convivial, mais j'aimerais pouvoir utiliser facilement la reduc de puissance
Par contre je ne peux pas utiliser les données des menus service et factory car je ne sais pas a quoi ils correspondent si quelqu'un peut m'aider à ce sujet...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9985&forum=92