Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

groupe froid RC GROUP «défaut huile»
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 20-07-2015 18:29

Bonsoir

Si ton compresseur correspond au semi hermétique compact dans le lien que je te donne, alors le séparateur d'huile est intégré dans le compresseur. C'est pour ça que tu ne vois pas le système de réintégration d'huile

Le lien: technologies compresseurs à vis

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Message édité par : fifi / 20-07-2015 18:37




Cet article provient de Le site des frigoristes