salut samir et bonne journée a tous
quel systeme de retour d'huile as tu deja sur ta becanne ?
le strict minimum ? separateur? , bouteillon avec flotteur ?l' evm que tu as vu elle est sur le circuit de reintegration d'huile ?? bref un peu plus de details quoi,decris nous un peu le circuit de retour d'huile .
ta SC est bonne ? tes resistances de carter aussi ?
le fait qu'il fonctionne en regime partiel , en effet ne permetra pas un retour convenable de l'huile , mais tombé en defaut d'huile aussi tot que ca , il y a forcement un element qui merde . si ta SC n'est pas bonne ( trop petite ) les resistance non fonctionnelles l'huile partira en masse apres chaque redemarrage .et vu qu'il est rarement a 100% tu te retrouvera en manque d'huile .
si tu as la possibilité de joindre un schema fluidique c'est encore mieu .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"