Salut a tous les frigolos !

Attention a ce que les vanne de service soit étanche tu peut avoir une perte sur ta tuyauterie parce que tes vanne de service sont fuyante puis avoir une fuite sur ton UE d'où ta perte sur ta ligne tuyauterie a la limite si tu n'est pas sur de trouver ta fuite l'idéal et d'enlever ta tuyauterie et les mètre sous azote seul puis mettre des bouchon sur ton UE et la mettre seul sous azote puis le tour est joué tu laisse sous azote et tu contrôle quelle circuit fuit a toi de voir tu a le choix des manip elle sont énorme !!!

Cordialement .