Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Précisions sur la recherche de fuite sous Azote et la prise de t°
Aircofrigo
6612  
     
 Administrateur

  Posté : 16-07-2015 15:21

Bonjour,

un mano électronique permet effectivement une lecture plus rapide de perte de pression dûe à une fuite; c'est certains.

vous avez enfrein la loi en rechargeant 400gr sur un système avec fuite

en fait vous ne savez plus ce que vous avez oui ou non perdu de ce fait!!

pourquoi , vu qu'il ne semble pas y avoir de fuite aux UI , ne pas de suite faire un test sur l'UE?? surtout, vous le dites, que vous avez vide l'UE aussi!

et charle, je ne l'ai pas souvent appelé dans mes dépannages

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9964&forum=92