On se fait notre petite expérience, et pour le moment on s'en sort pas mal. A part sur un bisplit.

Test sous Azote, mille-bulles, 410A, détecteur tout était ok et elle a bien marché pendant 2 mois.

Puis plus de production de froid, tubes sur UE (2 liquide + 2 gaz) givrés. Avec un mariage 3 heures après...
Bref recherches rapide de fuites, rien, controle des T° et on se dit qu'il nous manque du gaz, va pour 400gr de fluide en plus, la clim remarche ouf. Mariage ok, week-end sauvé, client ok :)

Vient le moment de chercher la fuite correctement, récup du fluide R410 (UE+UI+tuyau) on récupère 800gr alors qu'on est censé avoir 900gr... on déduit que 500gr on disparu...

On met sous azote, rien au mille-bulles, vannes liquides et gaz fermées, sous 30bar et prise de t°
Et on repasse toutes les 12H pour voir. Et là on se rend compte que la loi de Charle déconne chez nous (peut être lectures pas assez précises des bars, un coup on a plus que ce qu'on devrait un coup moins... On en perd notre latin. Les écarts entre pression théoriques et relevées peuvent monter à 0.7bar)

Bref voici mes questions :
A/ Est ce qu'un manifold tel que le notre BM2-3-DS-CLIM de chez Refco est suffisemment précis pour faire ce genre de relevés ?
B/ La prise de t° on prend quoi ? L'air extérieur au niveau de l'UE ? De l'UI ? Du faux plafond par ou chemine la majorité des tuyaux ? la t° par contact des tuyaux gaz/liquide ? Oui mais en même temps seul 4m de ces tuyaux sont dehors, 15m de ces tuyaux sont dedans à des températures complètement différentes... Gasp !
C/ Dernière question : avez vous déjà eu des fuites de réfrigérant au niveau des circuits intérieurs d'une unité extérieure d'une clim neuve (Toshiba) ?