Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Demande avis sur pièce clim tor
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-06-2015 22:27

re
non tu n as pas besoin de demonté l'ui . il y a pas de detendeur sur ton ui.
il est dans le groupe si le schema fournie correspond a ton model .
deja au R22 beaucoup de clim avaient le detendeur dans le groupe . avec le 407c/410a on est passé sur de l'inverter avec detendeur electronique sur le groupe aussi .
seule les UI monté sur VRV ont encore chacune son detendeur a l'interieur.
sur ton schema , c'est comme expliqué par mettre airco tu passe sur un seul capillair dans un mode puis sur les deux dans l'autre mode .
effectivement l'empreinte sur ton element laisse suposer que c'est pour le reglage ( ca tend vers la piste du detendeur manuel ) mais si tu pouvais verifier que le schema correspond alors y a qlq chose qui ne va pas du tout .
il n est pas possible que tu puisse avoir 3 element de detente sans qu il n y ai au moins un clapet antiretour .
mieu encore , un touché a la main ou au thermo en amont avale de l'element ( mode clim et chaud ) nous en dira plus qu'un schema .
d'un autre coté " physiquement " il ressemble bigrement a un clapet de decharge qu'on trouve sur les VRV aussi .
en tout cas en visuel il a les deux aspects : detendeur manuel/clapet de decharge . a confirmer par la prochaine visite .
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

peut etre que evilclade aura un avis plus sur et tranché .
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 06-06-2015 22:29




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9829&forum=92