Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Demande avis sur pièce clim tor
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-06-2015 19:46

bonsoir tout le monde ,
sur le schema , il s'agit bien d un clapet antiretour .
tout a fait maitre airco , les clapet antiretour son un petit poile a peine plus gros que le diamettre de la ligne sur laquelle ils sont monté . ils sont d'aspect cuivré et parfois ressemblent a un deshy fin .
ce sont les memes pour mono,multi split ou vrv ( sauvant une fleche represente le sens du FF) .
maintenant je reste toujour partager entre le calpet " soupape" de decharge et le detendeur manuel unbref touche en amont avale en mode clim puis mode chaud nous aidra a etre fixe sur le role de ton element .
les detendeurs manuel , sont des organes de detente , mais qui fonctionnent pas avec un train thermostatique comme nous connaissons . ils n'ont pas de bulbe , ni aucun moyen de controler la SC . ils ne sont pas utilisé comme organe de detendte principale , mais en // avec un vrais autre detendeur .
leur reglage et fait d'usine et on ny touche plus .
je vais faire prochainement un dropin sur des UTA CIAT qui en ont je vous ferais une photo de la chose et du schema fluidique .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9829&forum=92