salut et bonne journee a plus
il ressemble a un clapet"soupape" de decharge , mais ce qui me fait douté c'est le fait qu il soit en // du capilaire .
c'est possible que ce soit un detendeur manuel ( comme le suggere maitre airco) mais en genarle les detendeurs manuels accompagnent un detendeur thermostatique traditionnel pas un capillaire et sont en // sur l'evap pas sur le condenseur .
as tu la possibilité de mettre une photo du schema fluidique ??
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"