Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Aux gros problèmes les grands remèdes !
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 06-06-2015 22:54

Le soucis sur cette CTA artisanal c'est qu'il n'y avait pas de trappes classiques sur le côté des batteries , seulement sur la ventil et filtres .
Bonne construction solide , je sais pas pourquoi 2 batteries car elles sont en series , je pense que le vers n'avait pas de dispo la bonne taille assez vite alors il en a mît 2 .
Il a fallu bien sur reprendre les réglages detendeur car maintenant il depote dur.
Je vais suivre ça mais je serai pas etonné de devoir refaire une mise en service complete , plus d'inscription sur machine er anciens bons d'interventions descriptions vagues.






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9826&forum=92