Bonsoir , désolé pour la pause week end et semaine
Comme je le disai les plafonniers de salle info je ne démonte pas seule les bacs a condensats . Pour les turbines c'est accessibles donc coups de pinceau et pulvé ,,je fais un trou dans le fond de cage et j'y met l'aspi afin de recuperer le liquide , puis scotch mastic pour fermé .
Pour les 4 voies nettoyage au chiffon mouillé des pales .
Je lis les sondes ambiances afin de coir si ca dérive oupas .
Apres sur l'intérieur ca suffit à mon sens ,,on va pas remettre à neuf l'install.
Pour dehors j'en fais moins qu'Abdel car je suis sur du monosplit ou multisplit .
Controle fuites , propreté et netoyage echangeur interieur exterieure , débouchage des sorties d'écoulement , serrage elec , serrage mecanique , dépoussiérage carte , netoyage au pinceau silicon'e de cuisine ( ma,femme le cherche toujours )
J'ai pour habitude de contrôler la solidité des cosses sur compresseur et de ressereé si besoin .
Je ne controle pas les enroulements car tant que ça fonctionne le client ne paiera un remplacement si dérive . Je controle les tensions et intensités .
La fixation ventilo , le jeu sur caoutchouc centrale , la dureté a la rotation .
Etat de l'inter de proximité interieur . Je coupe l'alim renclenchement et controle la,séquence detendeur .
Resistance Carter si présente , basculement V4V .
Pour les transducteurs j'aimerai obtenir de votre part une méthode fiable de lecture de la valeur reel, merci .
Donc' le temps est ni juste ni trop faut cavaler et pas perdre de temps .
Depuis peu je conseil le remplacmét systématique des sondes et transducteurs de plus de 5 ans ,
Si ma,montée en puissance et descente est régulière je ne vais pas plus loin et de toute façon j'aurai pas le temps de faire ca sérieusement .
Un bon nettoyage systématique meme si en apparence propre , une recherche sérieuse des fuites , un controle' visuel poussé et auditif me permet d'éviter beaucoup de probleme et m'aide a etre plus efficace en entretien .