Posté : 23-02-2015 17:54
salut
badraider a raison change les deux a la fois
moi quand j'ai un defaut de compresseur sur les vrv je change le compresseur et la carte de puissance et si l appareil et vieux en année je met la carte principale,car une fois que les pièce sont arriver il faut que ca fonctionne .
parcontre pour moi si la valeur et pas comprise entre 50v et 70v en ac ,compresseur debrancher c'est la carte de puissance qui est hs
et ta tension entre les 3 phase doit etre identique ta une marge de 5v pas plus entre phase