J'ai déjà du remplacer plusieurs fois un compresseur inverter sur des VRV Daikin.
Lors d'un remplacement d'un CP inverter nous n'avions pas remplacé la carte inverter => le CP n'as pas fonctionné.
Lors du remplacement du CP inverter il faut obligatoirement remplacé la carte inverter.

Perds pas de temps a essayé de changer que l'un ou l'autre, fais un devis pour remplacé les deux.

Bon courage !