  Posté : 14-03-2015 15:37

Salut a tous les frigolos !

Je suis tous d'accord avec Abdel pour ces manipulation et relevée qu'il décrit c'est du parfait mais il est vraie que diagnostique un manque de charge sur du VRV c'est pas si simple !
Récemment sur un site j'ai diagnostiqué un manque de charge sur du VRV Daikin ayant récupérez toutes la charge j'était étonné donc recharge de celui ci plus remise en route et toujours le même problème après un appel de la hotline chez daikin contrôle des sondes il c'est avéré que les sonde aspi et refoulement était décalé groupe a 10 an donc l'idéal comme préconisé par Daikin remplacement des sondes tous les 5 ans !!!