Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Manque de gaz vrv 2 daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-03-2015 03:54

Citation : yakafokon 

salut,
j'ai fait quelques releves:
ue reyq12m7w1b, ui 15 fxzq25mve
t°ext 9°, ui demande 30°
bp entre-10 et-5, hp entre 38 et 44, t°refoulement 68°
ui la plus loin: ts 40, tr 30, sonde gaz 60, sonde liquide 36
ui la plus pres : ts 41, tr 28, sonde gaz 66, sonde liquide 37
que pensez vous ?
A part une bp basse par des temperature positive , je ne trouve rien de flag ?
Bonne soiree 


salut yakafokon et bonne journée a tous .
dommage que tu ne complete pas ton relevé.
ta BP a -5 j imagine quelle correspond a la HP a 38C° non?
ta BP a -10 correspond t elle a la HP a 44C°???
ton deltat T a l'evap est un peu elevée pour 9C° exterieur.
les valeurs que tu donne ne sont pas interpretables car manque d'autre info.
quand les as tu prise ???
si je prend en consideration la T° de reprise de 28 sur l'une et 30 sur l'autre , alors cela laisse penser que ton groupe a fonctionné au moins 30 min avant que tu ne prenne les mesures . dans ce cas hé bien il n y a rien de choquant dans ton relevée.
tu demande 30, sur l une tu as 28 et l autre 30 C ,tu as 68 sur le refoulement (il peut monté a 70 -75 mais c'est correcte car je pense que le VRV a baissé son regime.consigne atteinte sur l'une et quasiment sur l autre ) .
ce qui m'embete c est que tu dis une HP "entre" 38 et 44 , je peus pas te dire si ton SR individuel est bon ou pas .
si la HP etait a 38C lorsque tu as lu la temperature sortie liquide , alors tu as un SR de 2 sur la plus loin et de 1 sur la plus proche ( ca devrais etre de 3 a 4 sur la plus proche et de 2 a zero sur la plus loin).
si tu avait pris le % d'ouverture du detendeur cela m'aurais permis de te dire ce qu il en est .
si ta HP etait a 44 alors tu as un SR de 8 sur la plus loin et 7 sur l autre , la encore il faut que ce soit l invers : la plus loin etant a consigne le SR devrais etre plus petit que l autre qui est encore a 28C.
la aussi le degré d'ouverture du detendeur nous aurais permis de mieux t aider.
etant donné l enorme ecart de SR je me demande si la T° de reprise que tu nous donne est celle que tu as mesuré ou tout simplement lu sur la TLC .
si celle que tu as mesuré alors ton VRV as bridé sa puissance car consigne atteinte ( n'empeche qu il faudra clarifié ton SR). si lu sur la telecommande alors ton relevée est a jeter a la poubelle . ta telecommande est certainement influencée par de l air de soufflage donc tu lis 30 alors que ton local n est que 22/23 ou 24C dans ce cas ton VRV a un souci.
tu met a fond 32C sur toutes les UI( pas le mode test ) .
laisse vivre une bonne vingtaines de minutes.
tu mesure ta HP et BP sur le VRV . tu controle a la main la ligne liquide sur le VRV ( celle du milieu ) la ligne vapeur mode chaud celle adroite puis l'autre ligne vapeur a gauche .
si la ligne de gauche est fraiche , tiede , ou un melange de chaud ,froid coup ci coup ca , alors tu as un probleme sur tes VANNE verte dont te parle evilclade ( elles ont un tamis qui se barre et cree des perturbation dans le circuit .
si rien de tous cela alors parfait le VRV fluidiquement est OK.
tu vas sur tes UI puis tu releve les paramettre 41 = 00/01/02/03
ensuite tu passe par le paramettre 50 tu modifie le sous menu 07-08 en 07-10
tu ressort puis tu re revient dans le mode 41 tu releve imperativement le= 00/01/02/03/04/05 .
tu prend aussi la temperature de soufflage est reprise avec ton thermo.
tu nous communique cela puis nous essayerons de t'aider.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9490&forum=92