Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Manque de gaz vrv 2 daikin
yakafokon
130  
   

  Posté : 24-02-2015 20:24

salut,
j'ai fait quelques releves:
ue reyq12m7w1b, ui 15 fxzq25mve
t°ext 9°, ui demande 30°
bp entre-10 et-5, hp entre 38 et 44, t°refoulement 68°
ui la plus loin: ts 40, tr 30, sonde gaz 60, sonde liquide 36
ui la plus pres : ts 41, tr 28, sonde gaz 66, sonde liquide 37
que pensez vous ?
A part une bp basse par des temperature positive , je ne trouve rien de flag ?
Bonne soiree



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9490&forum=92