La charge auto n'est pas disponible sur ses VRV et il est vivement déconseiller de faire une charge auto sur un VRV qui a de l'âge. Car tes sondes transducteur ou détendeurs ne sont pas forcément à l'abri d'une dérive et si c'est le cas bonjour la quantité de FF que le VRV va prendre. Je te conseil de contrôler les température de refoulement compresseur et voir tes température UI. Un refoulement qui commence a approché des 95 voir des 100•C il y a de quoi s'inquiéter.ahhhh j'oublierai contrôle des vanne verte d'injection sur le temps le corps peux bloqué.