Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Remplacement d'un compresseur
Frigomiam
159  
   
 Membre averti

  Posté : 28-01-2015 23:05

Bonjour à tous et à toutes,

Je vous reviens suite au test d'huile effectué sur l'ancien compresseur.
On a non seulement une huile acide mais en plus de la boue (des dépôts noir sont à déploré si l'on laisse la fiole tranquille plusieurs heures, sinon c'est tout noir partout :)
On voit ainsi la religieuse nécessité de procéder à un tirage au vide dans les règle de l'art comme énoncé dans d'autre sujet (avec cassage du vide à l'azote ect..)

Je rappelle que l'accessibilité des unités intérieures est quasi impossible et le rinçage de l'installation via un produit spécial déconseillé par les tech de Mitsu car les bouteilles de réserve du groupe extérieur ne permettraient pas l'évacuation totale de ce produit.

Préconisation: Filtre anti acide bi flow sur la ligne liquide et filtre de nettoyage anti boue sur la ligne gaz.

Le tout monté avec vanne et valve shrader afin de les remplace autant que nécessaire.

Il m'a également été préconisé d'ajouter un adjuvant anti acidité dans le compresseur via l'aspiration, produit à laisser advitam.

Les amis je suis avide de conseils en la matière, le pari me parait risqué.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9316&forum=92