Posté : 02-01-2015 11:08
Bonjour, également déjà eu ce défaut , remplacement pompe et ça suffisait après test des contacts de la pompe et simulation de shunt et contact ouvert sur les connecteurs.
Profite en pour faire un bon nettoyage du bac et de l'échangeur , si ton client a un contrat d'entretien, fais la visite en même temps tu auras accès à tous pour les fuites et échangeur .
Un déplacement 2 choses de faites .