Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut A3 Daikin
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 02-01-2015 10:43

Bonjour et bonne année. Il faut démonter la plaque du dessous du gainable au niveau du bac condensat, sortie condensat, enlever le bac en polystyrène, la pompe est visible, voir si le flotteur n'est pas simplement bloqué au niveau haut, ou pompe bouchée, si rien ni fait comme AAC, changer la pompe.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9270&forum=92