Bonsoir. Et bien si c'est au gramme prêt, surtout sur un split, ensuite mettre la machine à fond ou pas les pressions ne donneront rien.
Un bon truc pour commencer et est indicatif pour un bon début de fonctionnement, prendre le delta T°C entre l"aspiration et le soufflage de l'UI au bout de 20 mn de fonctionnement si celui-ci est de 12°C en mode froid et entre 50 et 60°C en mode chaud en fonction des températures extérieures votre installation fonctionne correctement. Ca c'est valable pour un inverter. Pour un tout ou rien mesurer la surchauffe qui doit ètre entre 5 et 7°C