Nop
645  
    

  Posté : 23-12-2014 13:28

sur un inverter , c'est impossible dans le sens ou le cp , le détenteur et les ventilos vont varier pour retomber sur des pressions et température correct.
si tu veux vraiment le faire , mesure température d'air entré et sortie condenseur et évap , débit d'air pour en calculer le volume , contrôle la conso électrique , et par rapport au cop constructeur a la température extérieur tu pourras peut être déterminer que ta charge est bonne

si vraiment t'as un doute , tu récupère et tu pèse !

nop