Salut Adel et a tous.

Pour ce que tu avais, dans les 2 cas c'est possible le fait que tu es débranché le bus c'est une mauvaise connexion ou autre de ton bus.

Et le fait que tu es tout réarmé tous soit redevenu dans l'ordre du a un bug.

Mais c'est le UF est un defaut très spécifique est pas forcement evident.

Moi lorsque je l'ai eu le plus souvent c'etait du a des inversion de bus entre les bus et UI ou bien un croisement de bus entre UI qui ne sont pas sur le même VRV "la sa devient vraiment la galére a trouver les inversion"


PL : Il faut obligatoirement faire un test a chaque changement de platine UE sur un VRV.Car ta nouvelle platine a besoin de sont mode test pour enrengistré ses target et autre.

Sur le VRV 4 en cas de remplacement de platine tu dois même modifié le mode 2 code 87 a faire passé en Item 0 sinon il repart pas.