mini vrv 3 daikin u3.uf
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2014 12:01

Salut evilclade et bonne journée à tous .
Pour le u3 on est bien d'accord .
Lorsque je dit que j ai eu le cas , c est axctement ce que notre ami rencontre .
Un u3 puis un uf . Pour mon cas le u3 s etait une mauvaise manip suite a remplacement de carte ( j etait trop rapide et lâché le bouton test avant le temps nécessaire ) . J ai recommencé puis le u3 est partie mais j ai eu le uf .
Dans mon cas c etait bien le itouch ( j avait 3 vrv en maitre / esclaves ) qui m avait foutu le boxon .
Apres débranchement du bus sur le itouch et passage en mode autonome le uf
Est partie . Coupure générale puis rebranchement et remise sous tension = tout est rentré dans l'ordre .
Je ne sais pas si le fait d avoir coupé le jus sur le itouch , ou si c est le fait d avoir enlevé et remis le bus qui a retabli les choses ?
En tout cas le uf , j ai remarqué qu il vient sauvant apres un u3 , si on as des maitres esclaves , ou itouch .
Qu en pebse tu ?
Cordialement