Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

mini vrv 3 daikin u3.uf
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-12-2014 13:24

Salut et bonne journée à tous.
Le U3 resulte sauvant d un remplacement de carte de commande suite auquel
Le mode test n as pas ete lancé correctement .
Ensuit le 2 eme code defaut que tu as eu me fait pebser que tu as soit un itouch , soit une commande centralisée , soit des vrv en maitre esclave , est ce le cas ?
Coupe le jus sur ton vrv , tes ui . Tu remet le jus sur les ui , puis sur le vrv .
Juste avant d avoir remis le jus sur le vrv , il faut que tu es le doit deja appuyé sur teste , tu laisse faire ton vrv . Ca dure minimum 12 minutes . Si tu as la led h2p cela veut dire que ton defaut n est toujours pas partie .
A ce moment tu reset le groupe puis tu recommance le test .
Si ca ne part toujours pas , debranche ton itouche si t en as , le vrv esclave si t en as , sa doit etre eux qui te mettent le souqk .
Question toute bête , mais as tu paramétré ta nouvelle carte ? Si non , commance par la .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9203&forum=92