Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin i-touche controleur sur vrv 3
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 11-12-2014 21:27

C'est vraiment pas evident a reglē, cela te permet en gros de cgoisir des plage de temperature le plus adaptē. J'ai aucun installateur qui ma demander de luireglē ca en MES, et pour avouē je serai pas le faire, donc j'y touche pas. Au pire des cas tu le dēsactive et a la place tu lui active des limite de temperature basse et haute, avec des horaire de demarrage et arrêt sans pour autant bloquē les utilisateur. C'est ce que je fais generalement lorsque je le propose a l'installateur ou le mainteneur.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9184&forum=92