Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

reparations vrv 3
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 11-11-2014 18:02

Citation : coolops 

bonjour a tous , je vais avoir un motoventilateur de condenseur a changer sur un vrv 3 daikin,
REYQ10M8W1B , j'aurai voulu savoir si c'etait compliqué a changer ou si il fallait des outils specifiques .

Etant nouveau dans le metier , merci de votre indulgence et de vos reponses .

bonne journee
coolops 


Bonsoir

Absolument aucun outil particulier si ce n'est une boite de douilles (du 8 ou du 10 hexagonal si je me rappelle bien ) Pour l'alimentation électrique un simple connecteur sur la carte électronique à débrancher
Le tout hors tension bien sur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9034&forum=92