Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

cassette LG
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-10-2014 04:35

Re
Si sur les k7 il y a une petite trappe de deux côtés . Une du côté détendeur passage cuivre et l autre du côté des sondes . Mais lorsque j agrandie l image je ne vois pas de visse
Sur du LG vaut mieux respecter l emplacement exacte de la sonde. Si non tu va droit a une future reintervention en depannage dans un temps tres tres court .
Il y a quelques années j ai du ré intervenir sur un groupe LG dont un collegue avait assuré le remplacement de la sonde de regulation hp . Pour la remplacer correctement il aurai fallu qu il décarcasse quasiment toute l ue . Il avait jugé inutile de la placer dans le doigt de gant , donc il la placé juste audessus . Fixee avec relzon . Resultat regulation hp completement aleatoire . Apres l avoir remise dans son emplacement les choses sont rentré dans l ordre .
Vaux mieux perdre une demi heure pour bien faire du premier coup que de devoir revenir et recommancer. A toi de voir .
Si tu veux prendre les valeures ohmiques , fait le comparatif a des Tº differentes et assez éloignées les unes des autres . Une sonde peut indiquée des bonne valeurs si tu restreint le champs des mesures et donc peut t induire en erreur .
Si c est de l inverter elle sert a la Sc et sécurité antigel en mode clim et au SR et sécurité surchauffe en mode chauffage . Donc elle influencera le % detendeur et sur un mono split elle influencera en plus la frequence du cp .
Prend bien le temps de la mettre correctement a son emplacement .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8959&forum=92