Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Clim r410 et azote
simx4p4 311
Posté : 19-10-2014 11:10
Salut à tous,
J'interviens après un collègue qui a fait le montage d'une armoire de climatisation au r410a.
En fait lors de la mise en route de sa climatisation, la hp monte en flèche, et la soupape de sécurité sur la bouteille départ liquide crache !
Donc, je pense , que celui ci a chargé l'installation en gaz alors que de l'azote devait être encore piégé dans l'installation !!
Par contre je me pose une petite Question,
Comment faire pour récupérer le gaz dans l'installation mélangé a l'azote ??
Ma station de récup va en prendre un coup non puisque l'azote ne se comprime pas ??!!!!
Merci à tous