Bonjour a tous,

J'ai installé beaucoup de mitsubishi Slim ou City Multi, les bruits de sifflement dans l'installation proviennent souvent du non respect de certaines
règles pratiques concernant la pose des conduites.
Grace à son système de sous refroidissement sur les CITY MULTI on peut utiliser
des tés du commerce à la place de REFNET.
Il faut ABSOLUMENT respecter:
- Utiliser les cintrages au lieu de coudes, afin de créer des rayons de cintrages large.
- Ne jamais mettre un coude directement dans un té.
- respecter les longueurs préscrites dans le manuel d'installation
- Lorsque on arrive sur un té, on utilise le passage droit pour continuer la ligne et la sortie à 90° pour l'UI à brancher ou la partie la plus petite.
- Aprés un té il faut mettre au moins 1m de conduite avant de brancher l'UI,
plus si possible.
- Pour la gamme PURY - PQRY... Bref systeme récupération de chaleur, avec boitier de distribution BC, Utiliser des rayons de cintrage larges à l'approche de BC
- Concernant la calamine et autre, NE JAMAIS UTILISER DE BAGUETTES ENROBEES!!!
Les soudures cuivre cuivre n'ont pas besoin de plus de décapant que le phosphore ou autre. En effet le flux de décapant qui entre inévitablement dans le circuit se mélangeant à l'huile va créer une boue qui avec le temps
va attaquer tout ce qui peut l'être dans le circuit.
Enfin je rappel que trop souvent les techniciens d'installation comptent sur leur seule expérience pour assurer le montage et ne lise que rarement les manuels d'installation, c'est une erreur qui souvent allonge le temps d'installation et surtout au moment de la mise en route.
Malgré 25 ans de métier je parcourt toujours les manuels d'installation, surtout quand c'est un produit que j'installe rarement...

Voilà voilà, si ton instal. est neuve pour mitsubishi en tout cas, 90% des problèmes de bruit à la mise en route proviennent du non respect des règles d'installation des conduites. Et si malgré tout tu as de la saleté dans les conduites et qu'elles crées du bruit, cela n'augure rien de bon pour la suite..