Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PUH 2 VKA Mitsubishi vanne by-pass
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 24-09-2014 20:11

Bah c'est le genre d'install qui te fais réfléchir , essai une récup pousse à l'azote dans les 2 sens ,,est ce que t'aurais pas un CP,apte anti retour qui déconne? Ils se présentent comme un cylindre filtre mais c'est un CAT , il y a des fois une flèche gravée dessus.
Est ce que ta v4v ne by-pass pas.
Quand je dit que c'est pas si bas -15°c , c'est pas terrible mais c'est pas -30/-40 non plus, de toute façon c'est pas la bonne pression. Démonte tes raccords exterieur pousse à l'azote et tu vois ce qui sort.
L'explication d'Abdel sur les sondes intérieures est bonne aussi, mais si même en débranchant tu as de mauvaise pression, je dirai bien un bouchon quelque part aussi car ta charge est bonne .
Bon courage de toute façon cette intervention est bouffée , finie la bien et passe à autre chose.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8802&forum=92