Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PUH 2 VKA Mitsubishi vanne by-pass
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-09-2014 15:17

re
greg , si ce n est pas trop chiant pour toi , pourrai tu controler les valeur ohmiques des sondes batterie unitée interieure ?
lorsqu il n y a pas de transducteur BP , c est la sonde d aspi et reffoulement qui font que le bypasse s enclenche . dans le cas d absence de sonde d'aspi sur l ue ( y a des model ou c est la cas ) hé bien c est les sondes de l ui qui enclenche le bypasse ( elle jouent le role de regulation mais de securité a la fois ).le mieux c est que tu emmene une boite a decade pour simuler les sondes ainsi tu sera fixé .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8802&forum=92